还有一个可能是外控24V电源容量不够,可以测试屏蔽声光报警器,然后再联动,看看非消防电源强切动不动作。
查看一下联动程序。
启动后看控制模块动作没有,一般情况不会设置延迟!
如果模块动作了没有强切,说明强切控制电源问题
可能接线错误,也可能联动程序编写错误,导致通讯传输信号延迟下发,原因很多,试着一项项排除试试吧。
要么设延时了,要么电压不够了。有问题,先列出所有可能性,挨个排除就是。
四线制的话很明显是电压被拉低了
可能联动公式设置了延时
有没有接继电器,如果有,估计就是线接错了。
应该是设置了延时;
多等一会儿再复位看看。
找厂家看看程序,是不是切电弄的延时的。