模拟火灾发生,非消防强切复位了以后才启动5
模拟火灾发生,触发两个点位,声光报警,但是非消防强切一直不动作,直到主机复位了,非消防强切才动作断电。请问这是什么原因?
15912****3312 | 2023-03-18 16:42:11 举报 浏览(215)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

没啥好听的名字2023-03-18 20:33:42

还有一个可能是外控24V电源容量不够,可以测试屏蔽声光报警器,然后再联动,看看非消防电源强切动不动作。

回复 · 0
2
阿白2023-03-18 21:11:33

查看一下联动程序。

回复 · 0
1
徐师傅2023-03-19 18:53:30

启动后看控制模块动作没有,一般情况不会设置延迟!

如果模块动作了没有强切,说明强切控制电源问题

回复 · 0
0
2023-03-19 09:04:06

可能接线错误,也可能联动程序编写错误,导致通讯传输信号延迟下发,原因很多,试着一项项排除试试吧。

回复 · 0
0
119112023-03-19 07:10:33

要么设延时了,要么电压不够了。有问题,先列出所有可能性,挨个排除就是。

回复 · 0
0
颜值2502023-03-18 23:08:19

四线制的话很明显是电压被拉低了

回复 · 0
0
13396****62023-03-18 22:20:35

可能联动公式设置了延时

回复 · 0
0
李辉2023-03-18 20:36:57

有没有接继电器,如果有,估计就是线接错了。

回复 · 0
0
金辉2023-03-18 17:19:45

应该是设置了延时;

多等一会儿再复位看看。

回复 · 0
0
Crl2023-03-18 16:50:16

找厂家看看程序,是不是切电弄的延时的。

回复 · 1
0