[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
检查思路:1、编程有没有问题,2、线路有没有问题,3、模块有没有动作,4、模块到风机控制柜接线有没有问题,5、风机和控制柜有没有问题。就这几个点,解决了基本就可以启动了。
看模块动作没有,没动作程序问题,动作了就是风机接线问题,或者风机没在自动状态。
联动程序检查下,联动线路检查下,风机本身好好坏检查下,风机控制柜接触器检查下,联动模块检查下。
防火分区联动送风风机,防烟分区联动排烟风机;
查看核对联动程序及模拟火灾位置。