4
模拟火灾自动报警主机无法启动风机
模拟火灾,触发了两个点位,风机房有两台风机无法联动启动,请问这是哪里的问题?
15912****3312 | 2023-03-18 16:28:47 举报 浏览(161)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

李辉2023-03-18 16:37:45

检查思路:1、编程有没有问题,2、线路有没有问题,3、模块有没有动作,4、模块到风机控制柜接线有没有问题,5、风机和控制柜有没有问题。就这几个点,解决了基本就可以启动了。

回复 · 2
3
Crl2023-03-18 16:51:33

看模块动作没有,没动作程序问题,动作了就是风机接线问题,或者风机没在自动状态。

回复 · 1
2
2023-03-19 09:07:39

联动程序检查下,联动线路检查下,风机本身好好坏检查下,风机控制柜接触器检查下,联动模块检查下。

回复 · 0
0
金辉2023-03-18 17:21:53

防火分区联动送风风机,防烟分区联动排烟风机;

查看核对联动程序及模拟火灾位置。