请问大神们,湿式报警阀组压力开关动作后关闭实验管路后喷淋泵能自动停泵吗?是否有相关的规范条文。谢谢!
请问大神们,湿式报警阀组压力开关动作后关闭实验管路后喷淋泵能自动停泵吗?是否有相关的规范条文。谢谢!
匿名用户 | 2023-03-18 09:13:55 举报 浏览(180)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

15297****13682023-03-18 15:37:31

用来灭火的,除非手动停泵。


回复 · 0
0
2023-03-18 11:07:32

消防喷淋水泵启动后,不会自动停泵

回复 · 0
0
金辉2023-03-18 10:13:35

不能自动停;

消防主泵自动启动后不允许自动停止,查阅消水规第11.0.2条


回复 · 4
0
Crl2023-03-18 09:51:56

泵,风机,联动启动只启不停,只能现场手动停止。验收要求,坐标唐山。

回复 · 0
0
凯丶2023-03-18 09:27:12

喷淋泵自动状态下启动,需要在主机总线盘停泵,或者泵控柜停。

回复 · 0
0