4
很多 排烟机都用吊装加弹簧隔振, 吊装可以吊装吗,? 弹簧可?
,请问一下,地下室排烟,风机‮内房‬很多 排‮机烟‬都用吊装加‮簧弹‬隔振,
1.吊装可以吊装吗,?规范允许吊装排烟机吗?
2.弹簧隔‮又振‬符合要求吗?
  
lukes | 2023-03-17 18:57:49 举报 浏览(161)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

朢斷兲涯2023-03-18 11:38:15

防排烟标准:

6.5.3 风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:依据设计图核对、直观检查。


6.5.3 防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧急情况,并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。而减振装置大部分采用橡胶、弹簧或两者的组合,当设备在高温下运行时,橡胶会变形溶化、弹簧会失去弹性或性能变差,影响排烟风机可靠的运行,因此安装排烟风机时不宜设减振装置。若与通风空调系统合用风机时,也不应选用橡胶或含有橡胶减振装置。


通风与空调规范:

7.2.1 风机及风机箱的安装应符合下列规定:
    1 产品的性能、技术参数应符合设计要求,出口方向应正确。
    2 叶轮旋转应平稳,每次停转后不应停留在同一位置上。
    3 固定设备的地脚螺栓应紧固,并应采取防松动措施。
    4 落地安装时,应按设计要求设置减振装置,并应采取防止设备水平位移的措施。
    5 悬挂安装时,吊架及减振装置应符合设计及产品技术文件的要求。
    检查数量:按Ⅰ方案。
    检查方法:依据设计图纸核对,盘动,观察检查。


7.2.1 本条规定了风机及风机箱安装验收的主控项目内容。工程现场对风机叶轮安装的质量和平衡性的检查,最有效、粗略的方法就是盘动叶轮,观察它的转动情况,如不停留在同一个位置,则说明相对平衡。风机设有减振台座落地安装时,由于运行振动会造成位移,因此条文规定应采取防止设备水平位移的措施。
    悬挂安装的风机,在运行的时候会产生持续的振动,处理不当会由于金属疲劳而断裂,可能造成事故,因此规定应符合设计要求。



回复 · 0
0
欠自己的旅行2023-03-18 06:18:22

我想知道吊装就可以,为啥减震就不行?!

回复 · 1
0
马海印2023-03-17 22:43:18

具体看该规格型号产品的安装使用说明书,是否符合?

回复 · 0
0
郅永乐2023-03-17 20:40:09

吊装可以,弹簧减震不行,排烟风机明确规定不能用减震