卷帘门扣上模块自己就降下来,等一会有成了全降,信号线没通电
扣上模块自己就降下来,等一会有成了全降,信号线没通电
| 2023-03-17 16:51:54 举报 浏览(243)

5
条回答
金辉2023-03-17 18:21:40 提问者采纳

检查模块接线;

与卷帘接线端子核对。

回复 · 0
1
折耳根2023-03-19 00:53:43

貌似大家的意见都是一致的,就是接错线的原因非常大,查一查吧!

回复 · 0
1
119112023-03-18 14:40:04

模块端子接线接错了,接无源点本来可能接常开,结果接成常闭了。

回复 · 0
1
刘增2023-03-18 08:40:29

有源无源短接线倒一下就好了

回复 · 0
1
番茄炒西红柿2023-03-17 23:20:47

肯定是你把常开接到常闭了