告诉你,电梯迫降和强切和送风口从模块来的都是电平,特别注意的是强切和送风口,二者的执行机构内部设计给的动作信号已经改成了脉冲,当二者动作了后,模块仍然输出的是电平信号,你想复位是不行的,如果模块给的是脉冲,动作后立即就可以复位了。还有,要是一个工程里面有的脉冲,有的电平,编码改参数效率很低的。关于电梯迫降,必须输出电平保持迫降状态,一旦命令撤销,电梯马上恢复正常运行。
没什么要求;
电平是主要用于控制需要持续供电的设备,比如电磁阀打开;
脉冲就是用来瞬间使机构脱扣,但是有弊端,一旦机构不灵活有点卡顿,短暂电流无法实现动作;
个人认为最好还是用电平。
这个没有要求 模块多 的情况下可以考虑用脉冲接线法
迫降电平,风口强切脉冲
电梯破降是电平。送风口是脉冲,强切正常情况是脉冲,也有个别是电平。