请教一下松江3208回路线带电的问题
松江3208主机回路线从回路板端子处拆下来后对地测量有直流20V左右的电压,两条线都有电压,目前该回路运行是正常的。此电压正常吗,是什么原理,求解?
微信用户 | 2023-03-16 20:30:56 举报 浏览(185)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

上海松江消防设备2023-03-19 11:09:03

主要检查线路,关机测量回路线是否有电压,是否增加外控电源,是否从被控设备串回。

回复 · 0
0
金辉2023-03-17 09:02:18

有串线或者被感应的可能;

还有就是现场那个地线与主机负极不在同电位(0),时间久了会乱报火警或故障。


回复 · 0
0
陈乐利2023-03-17 08:29:10

电压正常,回路带有模块的时候就出现这个情况,只带探测器就没问题。查总线的时候,有模块的时候需要把24伏断电再进行操作查线。

回复 · 0
0
沐阳2023-03-16 22:57:11

松江3208是个神操作,可以慢慢理哈线

回复 · 0
0
没啥好听的名字2023-03-16 22:47:52

有可能是控制模块串过来的电压,你可以把外控24V电源线全部拆掉后再量一下

回复 · 0
0