主要检查线路,关机测量回路线是否有电压,是否增加外控电源,是否从被控设备串回。
有串线或者被感应的可能;
还有就是现场那个地线与主机负极不在同电位(0),时间久了会乱报火警或故障。
电压正常,回路带有模块的时候就出现这个情况,只带探测器就没问题。查总线的时候,有模块的时候需要把24伏断电再进行操作查线。
松江3208是个神操作,可以慢慢理哈线
有可能是控制模块串过来的电压,你可以把外控24V电源线全部拆掉后再量一下