海湾9000主机报二次码010021 回路故障,点进去查看具体信息是67回路9号设备,主机只有19个回路,听说是转换板故障,但是转换板登记正常,求大神解惑,这个故障怎么解决10
  
泡泡龙 | 2023-03-16 17:22:20 举报 浏览(246)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防打工人2023-03-16 23:07:50

看编码象21回路故障,找当地厂家技术员初始化一下主机再看。

回复 · 0
1
沐阳2023-03-16 22:59:27

应该有多台报警主机联网,该故障可能是01机的21回路故障

回复 · 0
0
消防~丁政伟2023-03-16 21:05:54

是不是多线盘启动按钮故障?检查下有没有多线地址码是010021的!