北大青鸟回路状态为何不常规跳动?30
北大青鸟主机,就只有这一回路状态信号不常规乱跳,导致此回路经常乱报故障,我对调过其它回路板排查过,确定是此回路线内有问题,有哪位大师了解什么原因导致吗?
      
15920****3427 | 2023-03-16 16:13:14 举报 浏览(314)

7
条回答
消防~丁政伟2023-03-16 21:02:33 提问者采纳

应该是回路线有接地,接地电阻偏低引起。可以分段测量回路线接地电阻。

回复 · 0
0
孙大满2023-03-21 11:21:00

应该回路总线有接地的 各回路都检查检查


回复 · 0
1
折耳根2023-03-19 00:56:52

青鸟的研发没用多少钱,大部分都用在广告和融资市场了吧,一堆问题……

回复 · 0
1
张先生2023-03-21 16:30:36

线路有接地或者线路上有设备坏了造成线间阻值不够

回复 · 0
0
2023-03-17 12:32:56

可能是个别设备损坏导致

回复 · 0
0
119112023-03-17 07:55:57

信号线不稳定一般是接地或者有电磁干扰。和板卡没关系,重点查现场线路

回复 · 0
0
青鸟消防2023-03-16 22:26:12

信号值不稳定,大概率线路有问题,可以先排查线路是不是有接地

回复 · 0
0