什么情况可以不设室内消火栓
①一二级+可燃物少+单多丁戊厂(仓)
②三四级+体积≤3000m³丁厂
③三四级+体积≤5000m³戊厂(仓)
④粮食仓库,金库,遇水爆炸
什么情况可以不设室外消火栓
①一、二级 + 体积≤3000m³ 的戊类厂房
②居住区≤500人 且 建筑≤2层
考试总结的,详细的查规范
小于27米的住宅楼,可以不设,宜设干式消火栓竖管。
耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层或多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房和建筑体积不大于5000m3的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库、远离城镇并无人值班的独立建筑可不设置室内消火栓。
可不设室内消火栓系统的建筑如1存有与水接触能引起燃烧、爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑。2耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于或等于3000m3的丁类厂房和建筑体积小于或等于5000m3的戊类厂房(仓库)3粮食仓库、金库以及远离城镇且无人值班的独立建筑。
除不适合用水保护、灭火的场所、远离城镇而且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,其他基本都要求设置。可详阅建规8.1相关条文。