泛海三江主机手自动转换开关损坏
60
之前是自动状态,无法打回手动。还有什么办法可以确定是手自动状态或者是如何修复
17606****0216
|
2023-03-16 14:30:30
举报
浏览(125)
1
条回答
13644****2100
2023-03-18 12:36:04
提问者采纳
手自动屏幕上有显示或者有指示灯显示,任意找一个开关接上就能使,能通断就行!