隔膜雨淋阀封不住水,系统水压有波动,和生产合用的水,有什么好办法解决一下
隔膜雨淋阀封不住水,系统水压有波动,和生产合用的水,有什么好办法解决一下
匿名用户 | 2023-03-16 12:17:55 举报 浏览(139)

5
条回答
金辉2023-03-16 15:42:12 提问者采纳

隔膜雨淋阀供水管路至控制腔有单向阀,水压波动不会导致控制器泄压;

漏水的话是隔膜老化或者隔膜与管壁之间有杂质,拆开换皮或者清洗。

回复 · 1
0
七分熟2023-03-16 12:21:51

加止回阀

回复 · 0
1
那达尔2023-03-16 14:58:34

止回阀噢

回复 · 0
0
陈乐利2023-03-16 12:52:31

连通供水侧与第三腔的管路,且管路上应设止回阀。该止回阀保证了第三腔水压稳定性,防止任何情况下第三腔水回流。有止回阀的话看看止回阀是否有卡堵。

回复 · 1
0
l77sr2023-03-16 12:51:55

打开阀瓣检查下皮碗和弹簧,坏了就换新的,

在供水端装个减压阀,调整到波动的谷值

回复 · 1