[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
感烟火灾探测器巡检正常,给加烟信号,却无法报警。
17807****1600 | 2023-03-16 08:59:29 举报 浏览(151)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

2023-03-16 18:19:16

如果是青鸟请看下回路状态!数值20以上为正常低于二十就是不正常!有可能接地有可能板子有问题!

回复 · 0
0
山深路远不识君2023-03-16 11:52:02

加烟不报警,拧下来看有故障吗?有的品牌巡检代表信号线有电。

回复 · 0
0
2023-03-16 11:15:50

1加烟的浓度达到报警值了吗?

2探测器损坏

3线路虚接

4火灾自动报警装置处在手动状态

回复 · 0
0
王少2023-03-16 11:05:18

给烟的浓度有没有达到,拆下来看看报不报故障,更换一个新的再试试

回复 · 0
0
七分熟2023-03-16 09:04:39

拧下烟感看看报故障吗?

回复 · 0
0
已解决个消防问题