消防泵出水端的止回阀回水,再上面的闸阀关不紧,要换这个止回阀这个水该怎么放掉合适啊?20
喷淋泵出水端的止回阀回水,再上面的闸阀关不紧,要换这个止回阀这个水该怎么放掉合适啊?谢谢师傅的回答
维保小白 | 2023-03-15 22:06:23 举报 浏览(200)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

17302****06182023-03-15 22:18:06

顺着水流方向,继续找阀门关闭,会少一些水流损失。

回复 · 0
2
金辉2023-03-16 04:05:42

闸阀很少存在关不死的情况,用管钳使劲关吧;

再不行,关闭报警阀组前后蝶阀再放水,这样就只放掉了供水侧的水。

回复 · 2
1
17753****18302023-03-17 14:54:01

找一下有没有返回消防水池的回流管线,把系统水卸到消防水池里。

关不紧也不会一点不起作用吧。流一点水不影响换止回阀,关闭水泵入口阀,拆下来,装上垫片,螺丝把紧。

回复 · 0
0
王少2023-03-16 11:07:16

要是真的是所有的阀都关不住的话,最坏的打算就是放掉水池的水了,代价高了

回复 · 0
0