关于中庭内设置的防火卷帘,一侧是通向室外的安全出口,采用的普通玻璃门,防火卷帘两侧的实体墙的宽度只有50公分,消防检查的说不符合要求,至少1米。请问,关于卷帘两侧墙体宽度或者说卷帘两侧1米,2米范围内有什么其他规定吗?
匿名用户 | 2023-03-15 14:08:24 举报 浏览(142)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

朢斷兲涯2023-03-15 18:50:50

  4 步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件的耐火极限不应低于1.00h,并宜采用实体墙,其门、窗应采用乙级防火门、窗;当采用防火玻璃墙(包括门、窗)时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h;当采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙(包括门、窗)时,应设置闭式自动喷水灭火系统进行保护。相邻商铺之间面向步行街一侧应设置宽度不小于1.0m、耐火极限不低于1.00h的实体墙。

回复 · 0
1
2023-03-15 20:56:55

1,防火卷帘两侧1.5米内设置升降按钮。

2,除中庭外,开口宽度<30米时,防火卷帘不应大于10米。当开口宽度>30米时,不应大于长度的1/3,并不应大于20米。

3,防火卷帘的耐火极限不小于3h。

回复 · 0