4
水池的高低水位报警设备,更换时候是否
各位好,没安装液位仪的消防水池的只有装高低水位报警的是如何测试高低位,平时用手触摸会有电吗万一坏要更换,是否停了电才可以换这样安全放心点。
  
消防人,消防事 | 2023-03-15 11:53:16 举报 浏览(166)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

2023-03-15 21:01:11

高低水位报警设备,应该是12/24伏直流电,手摸不会触电,但是更换时最好断电操作,以防万一。

回复 · 1
0
陈乐利2023-03-15 16:44:27

用手触摸是没事的。

安全第一,闭闸操作。

1,普通的利用它做报警回路的反馈装置,电压偏低,可以带电操作。

2,作为水箱的补水启动信号的,最好闭闸操作。

3作为水箱补水控制柜高低液位报警的,也应闭闸操作。


回复 · 1
0
浪里个浪2023-03-15 15:47:09

液位计有三线制和四线制 我们项目用的三线制的 不需要断电更换   电压很低12-24V

回复 · 1
0
平安是福32023-03-15 12:04:54

你这是装的液位继电器,还是水位报警器,基本都是跟液位仪一样的原理。

回复 · 1
0