[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
北大青鸟两线制的主机,还是新装没多久,两三台都是会报类型故障,大概会是什么问题
15800****6301 | 2023-03-15 10:00:33 举报 浏览(205)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

吴明宇2023-03-20 10:37:00

第一种可能,重码。例如编号1,原先装的是烟感,你在主机上登记了以后。主机已经识别到编号1是烟感了。现场又装了个手报,也是编码1,就会出现这种情况。

第二种情况,维修更换,例如编号1,原先是烟感。现场维修工作人员并不知道这个设备的存在,更换了其他地方的设备之后。也用了编号1。

第三种情况,主机系统问题,需要联系就近的厂家经销商,委派技术员上门升级系统。

回复 · 0
0
小尹32023-03-17 16:14:46

有可能厂区内装修,新加装烟感没编码跟现场设备重码了会报类型故障

回复 · 0
0
青鸟消防2023-03-16 22:34:57

类型故障一般是现场设备和定义的不一样,或者现场点位没有收回来,都有可能报这个故障

回复 · 0
0
在路上2023-03-15 10:35:12

现场设备和定义设备类型不是同一类设备

回复 · 1
0
已解决个消防问题