[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
11
您好,消防稳压泵稳压,要求静压是0.15MP,想问下,实际操作中静压怎么测?
微信用户 | 2023-03-15 09:33:10 举报 浏览(236)

11
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

13166****53052023-03-15 16:07:48

不知道你问的是消火栓系统还是喷淋,如果是消火栓静压可以用消火栓头+压力表测试,如果是喷淋可以到末端直接看压力表

回复 · 0
1
樊孝水2023-03-23 10:11:09

水泵厂家直销119****119

回复 · 0
0
17585****97772023-03-22 01:02:28

消火栓找个带有压力表的枪头

回复 · 0
0
王少2023-03-20 16:33:34

找维保公司师傅带上测试的装置过来,找个不利点去测试一下就可以了

回复 · 0
0
浪里个浪2023-03-15 15:49:52

静压测试仪找个消火栓接上测试

回复 · 0
0
消逝的Lan朋友2023-03-15 14:58:07

稳压泵组电接点压力表上的压力值就能直观看出来,静压不需要测,动压才需要测试

回复 · 0
0
不存在2023-03-15 14:23:45

看看末端低压泄水压力表可以吧,对比一下就出来了

回复 · 0
0
在路上2023-03-15 10:37:28

看最不利点压力表啊,喷淋看末端试水装置压力表,消火栓用实验消火栓栓头测试

回复 · 0
0
道友请留步2023-03-15 09:57:27

屋顶实验消火栓都有压力表,看这个压力表就行了。

回复 · 0
0
孔中保2023-03-15 09:40:02

天面稳压泵房出来的管有水压力表可以观测

回复 · 0
0
金辉2023-03-15 09:36:15

看表压啊;

末端压力表都有显示。

回复 · 0
0
已解决个消防问题