[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
大佬们帮忙看看怎么处理,主机报004000火灾示盘电源箱备电故障,5
这个电源箱在什么位置,主机后面智能电源盘都正常。从来没见过这个电源箱在哪里额。机型是海湾9000,
知守 | 2023-03-13 15:54:17 举报 浏览(359)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防打工人2023-03-15 08:54:00

GST9000通常有多个机箱(就是插回路板的那个铁盒子),你这个是不昱有4个机箱?检查下机箱右侧的DC-DC电源。另外现场有没有区域机?检查下区域机电源。提问最好有现场照片,有助于准确判断问题原因。

回复 · 4
1
徐师傅2023-03-19 19:09:36

厂家一个电话告知你准确位置

回复 · 0
0
平安是福32023-03-15 15:56:36

就是母板箱卡回路板的机箱,你先看看电源盒,电源盒没事的话,检查通讯线

回复 · 0
0
18048****01192023-03-15 06:05:35

检查主机备电电池

回复 · 0
0
王凤军2023-03-14 16:57:49

这个是主机箱的备电故障,查一下给主机箱供电的电池哪个亏电了

回复 · 0
0
已解决个消防问题