[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
GST9000通常有多个机箱(就是插回路板的那个铁盒子),你这个是不昱有4个机箱?检查下机箱右侧的DC-DC电源。另外现场有没有区域机?检查下区域机电源。提问最好有现场照片,有助于准确判断问题原因。
厂家一个电话告知你准确位置
就是母板箱卡回路板的机箱,你先看看电源盒,电源盒没事的话,检查通讯线
检查主机备电电池