格栅吊顶通透面积比例80%,规范要求喷头安上喷还是下喷?只看到7.1.3要求喷头要设置在吊顶上方。
匿名用户 | 2023-03-13 15:10:35 举报 浏览(258)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

马海印2023-03-14 21:00:18

格栅孔口内宽≥10mm,格栅的厚度≤10mm可安装直立型喷头在格栅内,否则在格栅安装下垂型喷头。

回复 · 0
0
陈乐利2023-03-14 16:54:22

还得取决于通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度,达不到需要做下喷。还有就是吊顶内有可燃物,吊顶内高度大于0.8m时,也需要做上喷。

回复 · 0
0
任我行2023-03-14 16:25:58

大于70%上喷 如果吊顶内高度大于0.8m且有可燃物 上下都要喷

回复 · 0
0
2023-03-14 15:14:23

 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定: 1通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度。

文中通透面积大于80,装在吊顶上方,没毛病。



回复 · 0
0
李辉2023-03-13 19:08:09

镂空比很容易计算,经过计算,就知道怎么安装了。

回复 · 0
0
消防小白2023-03-13 16:00:17

现实中基本都是上喷

回复 · 0
0
Crl2023-03-13 15:41:33

7.1.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:

      1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;

      2 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合7.1.13的规定。

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017


回复 · 0