炼钢厂一次除尘风机房(主要是回收转炉煤气)贴临建造的主控室有哪些防火防爆要求
甜如蜜糖 | 2023-03-13 11:15:18 举报 浏览(103)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

119112023-03-15 06:46:04

控制室宜独立设置,当与甲乙类厂房贴邻设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙与其他部位分隔。门窗应采用甲级防火门窗。

回复 · 0
0
徐亚2023-03-14 08:18:30

50016和50414两个规范国标可以贴近建设,中间墙体采用3H防爆墙就可以,但是地方意见不同,比如说江苏地区,地方发的文件规定必须是单独建在安全区域,地方加严了。所以还要去咨询你们地方安监局,保留书面材料证据。

回复 · 0
0
2023-03-13 13:32:14

最好独立建造,3小时隔墙,甲级防火门。地面采用光滑地面,不应设置地沟,防止风尘集聚。

回复 · 0
0
任荣斌2023-03-13 12:37:59

根据冶金企业防火设计标准:5.3.2 电气室、控制室宜独立设置,当与甲乙类厂房贴邻设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙与其他部位分隔。门窗应采用甲级防火门窗。