2
请问一下各位老师,远程机构接线是这样的吗?
请问一下各位老师,风阀远程机构24伏动作线是接1和2吗?请指点一下
  
15759****3438 | 2023-03-13 08:28:17 举报 浏览(124)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

没啥好听的名字2023-03-13 11:59:23

是的,1,2接控制线,线上有DC24电源后,机构动作

回复 · 1
0
郅永乐2023-03-13 08:30:13

是的

回复 · 1
0