正常。启动消防泵主机显示启动说明主机已经发出启动信号。没有未启动反馈,启动后会有运行反馈,现场泵未启动所以没有运行反馈,也是正常的。手动盘的故障是线路有问题才会报的,你线路没问题它不报故障。
正常,远程启动启动的远程二次回路,二次回路取电在断路器的上端;
启动有反馈,交流接触器是动作的,只是主回路没电,故障反馈不会有,因为主回路不通电热继不会动
正常啊,水泵控制柜断路器断开,说明没给水泵供电,所以主机远程手动启动泵,显示正常,现场未启动。没有故障反馈的。
多线盘的启动线接在了消防泵控制器的中间继电器线圈上,反馈线也接在了该中间继电器的常开端子上,按下多线盘按键,显示启动和反馈都是正常的。如果你的消防泵控制柜打在手动状态,就不会启泵,或中间继电器没有启动接触器从而不启泵。
所以说改革带来了积极的变化,下一步我们将坚定不移贯彻党中央决策部署,继续深化改革,不断开创具有中国特色的应急管理工作新局面。
多线盘远程启动,主要看现场设备是否动作,主机接收到闭合信号,逻辑确认设备启动
有量种情况,一种是你多线盘启动回答线都接在了中间继电器上,你断开空开以后都是启动的继电器,而实际情况控制柜并没有启动,玲一种情况就是楼上所说的那种情况。