7
多线盘启动消火栓泵,主机显示正常,现场未启动
水泵控制柜两个断路器断开,多线盘远程手动启动消火栓泵,主机显示启动。这种情况正常吗?有没有故障反馈或者未启动反馈?
为合 | 2023-03-11 18:42:56 举报 浏览(236)

7
条回答
Crl2023-03-11 18:51:55 提问者采纳

正常。启动消防泵主机显示启动说明主机已经发出启动信号。没有未启动反馈,启动后会有运行反馈,现场泵未启动所以没有运行反馈,也是正常的。手动盘的故障是线路有问题才会报的,你线路没问题它不报故障。

回复 · 0
0
金辉2023-03-11 19:05:42

正常,远程启动启动的远程二次回路,二次回路取电在断路器的上端;

启动有反馈,交流接触器是动作的,只是主回路没电,故障反馈不会有,因为主回路不通电热继不会动

回复 · 0
1
2023-03-13 13:59:34

正常啊,水泵控制柜断路器断开,说明没给水泵供电,所以主机远程手动启动泵,显示正常,现场未启动。没有故障反馈的。

回复 · 0
0
消防主机密码服务2023-03-13 09:05:52

多线盘的启动线接在了消防泵控制器的中间继电器线圈上,反馈线也接在了该中间继电器的常开端子上,按下多线盘按键,显示启动和反馈都是正常的。如果你的消防泵控制柜打在手动状态,就不会启泵,或中间继电器没有启动接触器从而不启泵。

回复 · 0
0
不存在2023-03-13 07:53:57

所以说改革带来了积极的变化,下一步我们将坚定不移贯彻党中央决策部署,继续深化改革,不断开创具有中国特色的应急管理工作新局面。

回复 · 0
0
啵sir2023-03-12 08:02:57

多线盘远程启动,主要看现场设备是否动作,主机接收到闭合信号,逻辑确认设备启动

回复 · 0
0
平安是福32023-03-11 22:22:31

有量种情况,一种是你多线盘启动回答线都接在了中间继电器上,你断开空开以后都是启动的继电器,而实际情况控制柜并没有启动,玲一种情况就是楼上所说的那种情况。

回复 · 0
0