12
请问一下大佬 信号线的阻值正常是多少欧呀
我的表欧姆挡是自动的那种
18516****8816 | 2023-03-11 11:18:42 举报 浏览(584)

12
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

孙大满2023-03-14 11:30:46

大概50KΩ 以不报警就行 品牌不同 也有差意

回复 · 0
1
Aaron-w2023-03-12 07:41:53

信号线的阻值和你表无关,表需要校准,差的表不准,好的表又快又接近真实值

回复 · 0
1
suiyaji2023-03-16 22:39:43

一般正常是20兆欧以上是正常的,也就是两根线之间的绝缘阻值。

回复 · 0
0
119112023-03-15 06:49:48

正常线间不小于10kΩ,对地不小于3mΩ。基本上只要大于这个,都没问题

回复 · 0
0
: )2023-03-13 15:00:49

线路设备满载的情况下线间阻值会在几十kΩ或者十几kΩ不等。对地阻值最低3MΩ,越大越好。

回复 · 0
0
1827****28712023-03-12 15:00:51

看说明书啊,设备要求不一样。

回复 · 0
0
金辉2023-03-12 10:13:46

报警主机品牌不同,对线间阻值要求也不同;

各厂家设备都有自己的技术参数,末端设备阻值也不同,只要主机回路不报故障就好,没有固定阻值

回复 · 0
0
刘阳2023-03-12 09:21:47

笼统说50K以上一般不报故障

回复 · 0
0
Crl2023-03-11 16:24:41

带设备阻值正常值没法说具体数值。换个角度考虑,只要主机不报故障就说明正常,别纠结多少数值。

回复 · 2
0
消防主机密码服务2023-03-11 15:07:36

带的设备多阻止就小,并联电阻越并越小,到最小也要有十几K电阻。

回复 · 0
0
杨尚坤2023-03-11 12:42:47

不同品牌,阻值不一样,利达的55K欧姆左右!

回复 · 0
0
往昔2023-03-11 12:19:17

带设备还是不带设备呀大哥,不带肯定是无穷大呀

回复 · 1
0
已解决个消防问题