求助大佬!松江的主机同一个回路出现多个火警还有反馈20
大哥们有遇到这种情况吗?一个回路20v电 没有短路 没有接地 然后烟感 消火栓按钮 主机报火警,不是同一个时间报的都是断断续续。这个回路还有反馈信号 声光 电梯迫降但是并没有发生呀。然后今天又变成了故障 照明切断 电梯迫降
    
18516****8816 | 2023-03-10 19:34:31 举报 浏览(280)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2023-03-12 12:23:42

这种问题遇到过,换了报火警的设备,别的又会乱报;

最终发现是回路线里串进了24V电源线,导致主机接地线与负极不同电位,换主板回路板都无法解决;

最终把主机换成了兼容机9108A,线路重新整理后解决,代价大。

回复 · 6
6
赵之凯2023-03-14 17:53:57

深圳赋安诚招消防报警行业经销商  赵先生 15986866266(微信同号)

回复 · 0
0
已解决个消防问题