海湾主机,发电机房烟感,温感,没有电到主机也没有报任何故障
测量线路没有电,把设备拆下来主机也没有报故障
随遇而安 | 2023-03-10 18:22:11 举报 浏览(224)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

天空海阔2023-03-11 08:30:45

线路断电,设备没注册上

回复 · 0
2
消防打工人2023-03-11 19:46:06

发电机房应该有气灭,机房门口有个气灭主机GST-QKP01,机房内的烟、温是接在气灭主机上的。气灭主机没开就没电。

回复 · 0
1
陈乐利2023-03-15 06:35:55

点位注册的时候把原有的故障点位覆盖了。

回复 · 0
0
13776****19032023-03-11 16:36:40

之前没有被注册,现在这个状态也就可以解释了吧

回复 · 0
0
2023-03-11 13:14:49

原因可能1探测器损坏

2接口板损坏

3探测器和底座脱落

4电线故障

5通讯故障

回复 · 0
0
杨尚坤2023-03-11 12:48:28

设备点位未注册到主机程序内,应该是安装的假设备,联通设备,注册回点位,联动编写程序,

回复 · 0
0
Crl2023-03-10 18:45:20

估计是线路断了之后注册了,这些号注册没了就不会报故障。

回复 · 2
0
往昔2023-03-10 18:24:19

做的假工?

回复 · 1
0
已解决个消防问题