线路断电,设备没注册上
发电机房应该有气灭,机房门口有个气灭主机GST-QKP01,机房内的烟、温是接在气灭主机上的。气灭主机没开就没电。
点位注册的时候把原有的故障点位覆盖了。
之前没有被注册,现在这个状态也就可以解释了吧
原因可能1探测器损坏
2接口板损坏
3探测器和底座脱落
4电线故障
5通讯故障
设备点位未注册到主机程序内,应该是安装的假设备,联通设备,注册回点位,联动编写程序,
估计是线路断了之后注册了,这些号注册没了就不会报故障。
做的假工?