七氟丙烷气体柜有报废年限吗?哪个规范要求的?
七氟丙烷气体柜有报废年限吗?哪个规范要求的?
匿名用户 | 2023-03-10 16:53:10 举报 浏览(201)

3
条回答
法官蛋炒饭2023-03-10 17:19:41 提问者采纳

柜式七氟丙烷气体灭火装置,在消防相关规范中没有规定报废年限。

但是,柜式七氟丙烷气体灭火装置的灭火剂瓶组使用的钢质焊接气瓶,在《气瓶安全技术规程》中规定了报废年限,是20年。

回复 · 0
0
杨尚坤2023-03-11 12:49:50

药剂没有年限,看你用的那种钢瓶,不同类型的钢瓶有年限要求!

回复 · 0
0
牧野2023-03-11 10:43:04

七氟丙烷柜体是没有报废年限要求的,药剂也是没有报废年限要求,根据《TSG 23-2021 气瓶安全技术规程》要求,钢瓶需要三年一检测,送到有专业检测资质的厂家,检测后出具检测报告。