请问泰和安输入输入配合继电器用于强切怎么接线
请问一下,泰和安输入输出模块配合继电器用做强切是不是模块的D3D4接继电器13,14端子,,模块的NO,CMO接继电器12,8或者9,5端子,麻烦指导一下,谢谢。
    
云南消防 | 2023-03-10 09:33:33 举报 浏览(214)

1
条回答
七分熟2023-03-10 09:48:01 提问者采纳

模块D3,D4接继电器13,14。取继电器常开点控制强切动作的输入线路,看看脱扣器需要多少伏的,220伏的加继电器,24的就不用继电器直接模块D3,D4接脱扣器。no跟com用不着。RET1和RET2接脱口器反馈。脱口器最好用220伏的。