高位水箱处的稳压泵(小泵)启大泵就得停小泵是如何实现的??
高位水箱处的‮压稳‬泵(小泵) 从启动到停止,再‮水由‬泵房的水泵(大泵)启动后,必须停止稳压泵? 稳‮泵压‬只要低压不‮是就‬一直启动吗? 启‮泵大‬就得停小泵‮如是‬何实现的??
lukes | 2023-03-09 10:28:07 举报 浏览(140)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2023-03-09 12:48:12

通过柜子连锁实现;

也可以取信号通过主机控制;

还有就是大泵一启压力瞬间上来,稳压泵到了稳压泵上限也就自动停了,除非没按规范要求调试压力。

回复 · 0
4
王建锐2023-03-09 10:57:52

系统泄漏量大于稳压泵流量的时候就会起大泵,我遇到的就是稳压泵出水管上的流量开关连锁启泵


回复 · 0