7
泰和安设备,泵房直启需要几根线??20
13562****9563 | 2023-03-09 09:07:05 举报 浏览(208)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

15219****66772023-03-14 09:32:00

启动线、停止线、公共线,三根线

回复 · 0
1
周晨琴2023-03-16 23:07:43


直起线三根就够用,主机后边的直起盘,三个端子为一组,第一个是空,第二第三个压着一个电阻,第一个是正极,第二个是负极,第三个是反馈把三根线接上,电阻不要拆,给压上然后到风机箱这,正极接终端电阻红,负极接黑,负极再接出一根来,然后终端电阻另外两根线接风机箱内的继电器端子,负极接出的另一根,和电缆剩余的另一根接,接触器的开点


回复 · 0
0
Answer2023-03-10 14:39:30

看你是那款主机,A系列用三根,前端或者后端加终端器,新出的C系列只用两根就可以

回复 · 0
0
2023-03-09 13:31:28

三根

回复 · 0
0
刘增2023-03-09 10:13:51

3根,

回复 · 0
0
金辉2023-03-09 10:00:09

直起线三根就够用,主机后边的直起盘,三个端子为一组,第一个是空,第二第三个压着一个电阻,第一个是正极,第二个是负极(公共端),第三个是反馈;

终端器应安装在控制输出的末端,接线如下:s+、s-:红色、黑色输入线,有极性,接控制输出。O+、O-:绿色白色输出线,有极性,接设备。

回复 · 2
0
七分熟2023-03-09 09:48:45

多线3根