用8300输入模块监视就可以了,只有温度达到280摄氏度自动关闭停风机,所以风阀上找一个常闭端子(动作后通)替换风机控制柜短接的位置就可以,如果你用8301A那就是默认常闭,动作后常开。联动测试时风阀关了没风
280度防火阀停风机,阀的常闭点接到柜子里短接的端子,不需要加模块,这个是连锁控制。280防火阀用8300模块接常开是联动控制。
280阀停风机,阀的常闭点接到柜子里短接的端子,不加模块,连锁控制。280防火阀用8300模块接常开就行了。
你是真的不会呀,一个输入输出模块是控制柜的,防火阀用一个输入模块监控状态,防火阀常闭点拉一组到风机控制柜防火阀接口停风机,测试就手动打开执行机构就行了。
连锁停风机,端子排上的短接线,或者串入继电器的常闭端子,是的。