主机总线盘控制切非模块动作切断非消防电源后,在切非模块未恢复的情况下,强行合闸4次。之后主机控制切非模块恢复,然后分励脱扣器合闸不了?
主机总线盘控制切非模块动作切断非消防电源后,在切非模块未恢复的情况下,强行合闸4次。之后主机控制切非模块恢复,然后分励脱扣器合闸不了?请问是什么原因?需要怎么做才能重新合闸?烦请大佬赐教!万分感谢!🙏
黄成凯 | 2023-03-08 17:43:11 举报 浏览(136)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

牧羊2023-03-10 03:22:11

你说的是不是送电后,再测试模块动作但是空开不脱扣?可能是分励脱扣器损坏,断电后重新换一个试试

回复 · 0
0
17191****81102023-03-09 05:19:01

都不知道你说的啥,开关面板拆开,把分励脱扣器拆出来,看看是开关坏了还是分励脱扣器问题,或者极小概率线路突然有接地短路导致开关无法合闸。

回复 · 1
0
郗先生2023-03-09 05:08:22

都不知道你说的啥,开关面板拆开,把分励脱扣器拆出来,看看是开关坏了还是分励脱扣器问题,或者极小概率线路突然有接地短路导致开关无法合闸。

回复 · 1
0
往昔2023-03-08 21:14:54

都不知道你说的啥,开关面板拆开,把分励脱扣器拆出来,看看是开关坏了还是分励脱扣器问题,或者极小概率线路突然有接地短路导致开关无法合闸。

回复 · 0
0
孔中保2023-03-08 20:45:07

初步判定 由于你的暴力操作脱扣器损坏了  小问题换一个就是了那玩意不贵

回复 · 0
0
金辉2023-03-08 19:06:18

没看懂要表达的意思

脱扣后合闸也是跳掉啊,强行那么几次模块复位后合不上,估计脱扣器也给你搞坏了;

或者合闸的方法错了,完全搬下来再合。

回复 · 0
0
Crl2023-03-08 18:37:34

把模块输出线摘了,合不上就是闸坏了,能合上就是模块问题。

回复 · 0
0