[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
你说的是不是送电后,再测试模块动作但是空开不脱扣?可能是分励脱扣器损坏,断电后重新换一个试试
都不知道你说的啥,开关面板拆开,把分励脱扣器拆出来,看看是开关坏了还是分励脱扣器问题,或者极小概率线路突然有接地短路导致开关无法合闸。
初步判定 由于你的暴力操作脱扣器损坏了 小问题换一个就是了那玩意不贵
没看懂要表达的意思
脱扣后合闸也是跳掉啊,强行那么几次模块复位后合不上,估计脱扣器也给你搞坏了;
或者合闸的方法错了,完全搬下来再合。
把模块输出线摘了,合不上就是闸坏了,能合上就是模块问题。