应该是管网漏水,这样压力才会保不住的
还要查看室外消火栓水泵接合器,消火栓泵的两个止回阀,如果水池有液位显示的话你观察一下液位是不是无故上涨,如果上涨了说明大概率高位水箱水进水池了,那就是消火栓打泵止回阀问题
你得分段排查 先把水箱出水口阀门关上看能不能保住压 看看泄压阀有没有动作
排除法分段排查寻找漏点
地下管道漏水的话需要探测;
还有二台主泵止回阀检查下