高位水箱间消火栓单向阀已经全部更换了,可是启动消火栓泵后,任然无法保住压力,请问哪里出了问题,是储压罐的问题吗?
高位水箱间消火栓单向阀已经全部更换了,可是启动消火栓泵后,任然无法保住压力,请问哪里出了问题,是储压罐的问题吗?
智勇 | 2023-03-08 16:53:55 举报 浏览(158)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火场逆行者2023-03-10 07:53:40

应该是管网漏水,这样压力才会保不住的

回复 · 0
1
牧羊2023-03-10 03:26:09

还要查看室外消火栓水泵接合器,消火栓泵的两个止回阀,如果水池有液位显示的话你观察一下液位是不是无故上涨,如果上涨了说明大概率高位水箱水进水池了,那就是消火栓打泵止回阀问题

回复 · 0
1
郗先生2023-03-09 05:08:57

你得分段排查 先把水箱出水口阀门关上看能不能保住压 看看泄压阀有没有动作

回复 · 0
1
孔中保2023-03-08 20:47:28

排除法分段排查寻找漏点

回复 · 0
1
金辉2023-03-08 19:08:50

地下管道漏水的话需要探测;

还有二台主泵止回阀检查下

回复 · 0
1
任我行2023-03-08 17:37:32

你得分段排查 先把水箱出水口阀门关上看能不能保住压 看看泄压阀有没有动作

回复 · 0
1
已解决个消防问题