请问一个关于消防给水系统压力的问题
消防给水规范说:采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统压力应为消防水泵零流量时的压力与消防水泵吸水口的最大静压之和。
请问水泵出水口的零流量压力难道还没有叠加上吸水口的静压吗?比如吸水口静压本来是0.1MPa,水泵零流量时出口的压力表显示是0.5MPa,吸水口的0.1MPa压力不是已经叠加到0.5MPa内了吗?怎么说是水泵出口压力还要再加上0.1MPa的静压呢?这不成了0.6MPa了?和压力表显示的0.5MPa不就对不上了?
消防无小事 | 2023-03-08 16:20:16 举报 浏览(133)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

kklllc2023-03-17 21:05:18

看到的0.5并不是零流量时的压力。而是消防水泵零流量时的压力与消防水泵吸水口的最大静压之和。

回复 · 0
0
2023-03-11 13:21:50

先要分清楚静压和动压力,而且零流量是不应大于65,还有1.2到1.4的范围。

回复 · 0
0
孔中保2023-03-08 20:50:49

出水压力是动压  和静压是两码事

回复 · 0
0
金辉2023-03-08 20:01:10

零流量压力只代表水泵出厂参数,是个计算的理论数字;

描述的是系统工作压力,也是理论值,不会显示在表上;

都是设计选型时需要的理论计算数值。

回复 · 0
0
任我行2023-03-08 17:48:13

零流量压力是泵本身决定的 具体参考扬程曲线 不考虑吸水口静压情况下