请问一个关于消防给水系统压力的问题
消防给水规范说:采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统压力应为消防水泵零流量时的压力与消防水泵吸水口的最大静压之和。
请问水泵出水口的零流量压力难道还没有叠加上吸水口的静压吗?比如吸水口静压本来是0.1MPa,水泵零流量时出口的压力表显示是0.5MPa,吸水口的0.1MPa压力不是已经叠加到0.5MPa内了吗?怎么说是水泵出口压力还要再加上0.1MPa的静压呢?这不成了0.6MPa了?和压力表显示的0.5MPa不就对不上了?
消防无小事
|
2023-03-08
浏览(785)