请老师指点一下电梯迫降控制原理。
请问一下各位老师,我这个电梯迫降接线没有错的?因为这个电梯控制柜没有常开点,我把信号反馈接到继电器常开点上面了,然后24伏动作线是这样接的吗?请老师指点一下
  
15759****3438 | 2023-03-08 08:49:31 举报 浏览(277)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2023-03-08 11:36:33

电梯迫降接线第一次最好找电梯安装厂家里来配合交底;

继电器自己接,24V接继电器线圈,反馈接继电器常开点,继电器输出控制电梯端子找厂家来。

回复 · 0
1
Answer2023-03-10 17:05:43

建议你找厂家来配合,一般电梯都是无源的,要么无源常开要么常闭,接线点是不能带电的,把电梯主板干烧了么你美滋滋了,叫厂家来配合更靠谱

回复 · 0
0
A小丽2023-03-08 23:19:49

电梯迫降接线第一次最好找电梯安装厂家里来配合交底;

继电器自己接,24V接继电器线圈,反馈接继电器常开点,继电器输出控制电梯端子找厂家来。


回复 · 0
0
Crl2023-03-08 09:07:01

模块输出接到继电器启动点,回答接继电器常开,电梯迫降断开迫降就接常闭,闭合迫降就接常开。