[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
加压送风机380通电,但无法启动风机,各个帮分析一下
 小桂芬 | 2023-03-07 15:09:27 举报 浏览(197)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

17191****81102023-03-08 08:15:39

1,电源是否缺相,2控制柜是否有异常,3电机是否正常,4联动模块是否正常,你这种问题描述的太……,没法具体解释

回复 · 0
0
郗先生2023-03-08 07:13:32

1,电源是否缺相,2控制柜是否有异常,3电机是否正常,4联动模块是否正常,你这种问题描述的太……,没法具体解释

回复 · 0
0
孔中保2023-03-07 23:06:00

排除法查找

回复 · 0
0
Crl2023-03-07 20:22:10

问的太笼统了,有可能保险坏了,有可能某个线头没接好,没办法回答,找个师傅去看看吧。

回复 · 0
0
杨尚坤2023-03-07 20:17:18

1,电源是否缺相,2控制柜是否有异常,3电机是否正常,4联动模块是否正常,你这种问题描述的太……,没法具体解释

回复 · 0
0
刘增2023-03-07 20:08:33

手自动开关看一下,二次线路检查一下,电机测一下有没有烧

回复 · 0
0
朢斷兲涯2023-03-07 15:31:52

问题太大

回复 · 0
0
已解决个消防问题