[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
一个厂房整体占地面积10000,但是又有丙类设备(生产纸板)和丁类,这种情况设不设自喷
匿名用户 | 2023-03-07 15:02:00 举报 浏览(144)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

糖蒜泥腿子2023-03-07 15:19:47

除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
    1 不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;
    2 占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;
    3 占地面积大于1500m²的木器厂房;
    4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
    5 高层乙、丙类厂房;
    6 建筑面积大于500m²的地下或半地下丙类厂房。
8.3.2 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
    1 每座占地面积大于1000m²的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;
    注:单层占地面积不大于2000m²的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。
    2 每座占地面积大于600m²的火柴仓库;
    3 邮政建筑内建筑面积大于500m²的空邮袋库;
    4 可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库;
    5 设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m²的非高架冷库;
    6 总建筑面积大于500m²的可燃物品地下仓库;
    7 每座占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的其他单层或多层丙类物品仓库。

回复 · 0
1
17191****81102023-03-08 08:16:09

郗先生2023-03-08 07:13:53

孔中保2023-03-07 23:06:21

需要

回复 · 0
0
木木消防2023-03-07 17:23:59

有丙类就按照丙类厂房的要求设置自喷

回复 · 0
0
邱臻2023-03-07 17:02:53

首先按各危险等级的所占面积确定厂房的危险等级,再套规范决定设不设自喷

回复 · 0
0
金辉2023-03-07 16:49:34

这种问题如果是设计公司就考虑一下,套规范吧;

不是设计公司,就交给设计公司去做审图,专业人做专业事,

回复 · 0
0
已解决个消防问题