4
火灾报警系统主从机能否通过光纤组网?20
请教各位大神:火灾自动报警主机之间(距离较远)是否可以通过光纤+转换模块组网?规范有没有要求不能用光纤或信号经过转换?
小弟主机型号是西伯勒斯FC720,主从机间距离约2km,如果不能用光纤,是否就要用故障率高、抗干扰能力差的485?
神经蛙 | 2023-03-07 13:13:38 举报 浏览(180)

4
条回答
消防打工人2023-03-07 14:21:03 提问者采纳

没问题,我零几年就做过隧道项目80公里的光纤联网。

回复 · 0
3
西门子消防2023-03-07 13:19:36

超过一千米还是建议使用光纤联网吧,稳定些

回复 · 2
1
孔中保2023-03-07 23:09:43

可以的

回复 · 0
0
神经蛙2023-03-07 13:59:38
谢谢,小弟也这样想的。但有专家说不能通过消防信号不能经过光电转换,影响稳定性。
回复 · 3
0
已解决个消防问题