排烟风机,380v通电,但无法启动风机什么原因
匿名用户 | 2023-03-07 12:12:58 举报 浏览(143)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

17191****81102023-03-08 08:17:30

1)二次回路保险是否正常;二次回路供电是否正常。




2)二次回路正常,控制柜设手动,启动,柜内交流接触器是否动作。




3)有无热继,如有,是否未复位。




4)风机进线端在启动时,是否得电。




5)风机机壳上接线端子,是否得电。

回复 · 0
0
孔中保2023-03-07 23:11:14

排除法 启动的必须条件是否满足

回复 · 0
0
张洪廷2023-03-07 18:48:31

二次回路要精才行

回复 · 0
0
18808****78962023-03-07 13:33:10

1)二次回路保险是否正常;二次回路供电是否正常。


2)二次回路正常,控制柜设手动,启动,柜内交流接触器是否动作。


3)有无热继,如有,是否未复位。


4)风机进线端在启动时,是否得电。


5)风机机壳上接线端子,是否得电。

回复 · 0
0
金辉2023-03-07 12:51:50

检查启动的控制回路:

1、回路供电(空开,保险是否正常,防火阀是否关闭);

2、保护电路是否动作;


回复 · 0
0
杨志成2023-03-07 12:36:13

没有处理过,经验分析:

1)二次回路保险是否正常;二次回路供电是否正常。

2)二次回路正常,控制柜设手动,启动,柜内交流接触器是否动作。

3)有无热继,如有,是否未复位。

4)风机进线端在启动时,是否得电。

5)风机机壳上接线端子,是否得电。

回复 · 0
0