[回到首页] 欢迎来到消防百事通 登录 注册 | 消防产品 | APP下载 | 消防工程群 | 网站导航 手机站 公众号
给你一个思路,如果是无源接入,那就把模块取下来,把两根线(半降或全降)短接,如果动作就是你模块或者编程有问题,如果不动作,就是卷帘门控制箱有问题。如果是有源接入(24v),那就找个24v电源搭上去,剩下的就和上面一样。
为什么我这的卷帘都是加了继电器?继电器另一头还接无源???
改成有源 你就会听见刺啦一声,火光带闪电,还冒青烟
给你一个思路,如果是无源接入,那就把模块取下来,把两根线(半降或全降)短接,如果动作就是你模块或者编程有问题,如果不动作,就是卷帘门控制箱有问题。如果是有源接入(24v),那就找个24v电源搭上去,剩下的就和上面一样
短接无源就会降半降和全降中间有个公共点 公共点加半降就是半降 公共点加全降就是全降 短接不降就是需要24伏
这样会冒烟D
你模块输出是无源么,短接无源的点试下能不能降下来。