[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
8
请各位老师指点卷帘门迫降控制原理
请问一下各位老师,我卷帘门接线方式对不对啊?我现在是接到
的无缘,模块动作了,卷帘门迫降不了,可不可以改为有缘的尝试一下能不能迫降?
  
15759****3438 | 2023-03-07 09:52:18 举报 浏览(182)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

李辉2023-03-07 20:09:31

给你一个思路,如果是无源接入,那就把模块取下来,把两根线(半降或全降)短接,如果动作就是你模块或者编程有问题,如果不动作,就是卷帘门控制箱有问题。如果是有源接入(24v),那就找个24v电源搭上去,剩下的就和上面一样。

回复 · 0
1
Answer2023-03-10 16:59:49

862190a0bac874c0c92d6654755ec32.jpg

回复 · 0
0
社会主义好2023-03-08 16:41:48

为什么我这的卷帘都是加了继电器?继电器另一头还接无源???

回复 · 0
0
牧野2023-03-08 08:28:02

改成有源 你就会听见刺啦一声,火光带闪电,还冒青烟

回复 · 0
0
郗先生2023-03-08 07:16:16

给你一个思路,如果是无源接入,那就把模块取下来,把两根线(半降或全降)短接,如果动作就是你模块或者编程有问题,如果不动作,就是卷帘门控制箱有问题。如果是有源接入(24v),那就找个24v电源搭上去,剩下的就和上面一样

回复 · 0
0
孔中保2023-03-07 23:18:11

短接无源就会降半降和全降中间有个公共点 公共点加半降就是半降 公共点加全降就是全降   短接不降就是需要24伏

回复 · 0
0
张洪廷2023-03-07 18:52:07

这样会冒烟D

回复 · 0
0
Crl2023-03-07 10:31:51

你模块输出是无源么,短接无源的点试下能不能降下来。

回复 · 5
0
已解决个消防问题