现场手动启动防火门查看状态,如果手动也不行,电机或控制器坏了;
如果手动可以就检查模块到卷帘控制箱接线。
模块动作意味着主机至模块之间没有问题。
剩下应该做的工作是排查模块、模块与控制箱、控制箱内 的问题。
模块动作,表示消动作防信号已经送达,具体到卷帘动不动作,和消防有关系吗,找卷帘厂家处理就可以了,当然,如果发现随手可以处理,那就处理一下,但,最好是厂家来处理(吃过这方面的亏)。
模块动作了卷帘门没降,说明你现场模块接线有问题,对照卷帘门接线说明看下是不是半降和全降接错了
第一步,手动起降防火卷帘,检查卷帘有无问题。
第二步,检查联动模块到卷帘门控制器的连接线
查看看控制器线路,有些控制器需要有源或者无源接线
模块动作表明消防主机联动命令送到模块了,从模块到卷帘门的线路和电源是否正常,卷帘门控制箱是否正常都要查的。