排烟风机点动响了一下没启动是什么原因?
在排烟风机控制柜上点动测试排烟风机,但点动后控制柜响了一下就没动静了,风机也没有启动,请大佬给解疑答惑是什么原因?
黄成凯 | 2023-03-06 21:43:39 举报 浏览(173)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2023-03-06 22:03:12

点动响了一下没有启动应该是交流接触器吸合的声音或者二次回路中间继电器动作的声音;

至于没有启动就需要查线、查电和电机了,具体要现场看了才知道,只远程听音就知了道坏哪里,恐怕要请世外高人

回复 · 0
1
郅永乐2023-03-07 08:54:10

看看三相电是否正常,接触器是否正常吸合

回复 · 0
0
郗先生2023-03-07 06:59:30

点动响了一下没有启动应该是交流接触器吸合的声音或者二次回路中间继电器动作的声音;


至于没有启动就需要查线、查电和电机了,具体要现场看了才知道,只远程听音就知了道坏哪里,恐怕要请世外高人

回复 · 0
0
王鑫凯2023-03-07 00:02:47

之前是否点动正常呢?

提供一个思路:有没有可能控制柜没有做自锁功能?长按启动按钮试一下。

若不是,现场排查吧。