6
海湾5000主机声光报警器故障处理
原来装四线制声光,,现在24伏电源故障
可以装俩线制声光吗?兼容吗?
白龙龙 | 2023-03-06 20:47:46 举报 浏览(170)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2023-03-06 20:58:45

不行;

不兼容。

回复 · 0
1
牧羊2023-03-10 03:33:57

应该是兼容的,安上去试一下能不能正常启动,不行的话在放线困难的情况下可以把信号线接到24伏端子上,这样接线不能太多,否则启动后信号电压会过低报故障

回复 · 0
0
赵之凯2023-03-08 09:09:19

深圳赋安诚招消防报警行业经销商  赵先生 15986866266(微信同号)

回复 · 0
0
在路上2023-03-07 08:51:33

有的可以有的不可以,最好还是四线制声光,线路有问题查线,不行就加个移动电源

回复 · 0
0
18932****59762023-03-07 08:44:40

不兼容

回复 · 0
0
Crl2023-03-06 21:25:24

11年的主机装过,可以。

回复 · 0
0
已解决个消防问题