说的是稳压泵吧?
如果管道不漏水,检查如下:
1、系统各处的止回阀;
2、稳压泵放气;
3、关闭出水总管打闷泵,测试稳压泵杨程是否符合设计。
打压困难,启泵之前看看高位水箱是满的还是一直在补水,要是满的一般管网没有渗漏,要是一直补水那就有渗漏或者大泵止回阀往水池回水,先看一下大泵止回阀情况没问题再找渗漏点。要是都没问题看一下电机正反转,还没问题看一下水泵止回阀和自灌管止回阀有没有问题,要是起来压能保持不掉压,但就是起压慢,还有可能是水泵自身问题,叶轮磨损或者锈蚀,或者进水管阻塞。还有可能就是系统内没有放气,水压被气顶着起不来。