独立消防水泵房建造对材质有什么要求,可以使用不锈钢板建设吗
独立消防水泵房建造对材质有什么要求,可以使用不锈钢板建设吗?
匿名用户 | 2023-03-06 11:11:29 举报 浏览(108)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

17191****81102023-03-07 07:16:46

水消规第5.5.12 条:


消防水泵房应符合下列规定:


1 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级;


2 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;


3 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。

回复 · 0
0
白世伟2023-03-06 13:34:12

金辉2023-03-06 11:24:25

可以,规范有要求

一体式泵站

回复 · 0
0