海湾消防广播,不改变接线的情况下,如何快捷的全域广场啊?有木有快捷键之类滴?20
海湾消防广播,不改变接线的情况下,如何快捷的全域广场啊?有木有快捷键之类滴?
就是跨过分区选择!
东东 | 2023-03-05 12:43:44 举报 浏览(264)

11
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2023-03-05 13:58:00

单独装一个手报按钮;

主机上编程,此手报的火警信号单点联动全场广播模块和广播盘;

按下此手报按钮,全场广播就响了。

回复 · 0
5
刘增2023-03-07 20:15:17

******   12     启动

回复 · 0
3
18588****87462023-03-05 21:06:05

广播主机功率需要足够,全响,很吃功放功率

回复 · 0
3
朱士化2023-03-05 15:37:45

总线盘按键使用

回复 · 0
1
孔中保2023-03-05 15:33:26

是全域广播吧

回复 · 0
1
宋飞2023-03-05 12:55:56

总线盘按键定义全部广播模块

回复 · 0
1
牧羊2023-03-10 03:42:04

可以把所有广播定义到总线盘上,

回复 · 0
0
赵之凯2023-03-07 17:15:45

深圳赋安诚招消防行业经销商 15986866266

回复 · 0
0
18808****78962023-03-06 14:27:27

单独装一个手报按钮;

主机上编程,此手报的火警信号单点联动全场广播模块和广播盘;

按下此手报按钮,全场广播就响


回复 · 0
0
伽罗储2023-03-06 13:20:18

需要考虑功率放大器总功率是否大于所有现场音箱功率总和,而且功率放大器能使用的通常先减去百分之十五,才是现场音箱总和,单单这个功率不够就不用考虑了

回复 · 0
0
17191****81102023-03-06 09:09:14

总线盘设置,装一个启动按钮,联动模块启动。

回复 · 0
0