[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
防火卷帘控制器配接与不配接的问题,是啥意思??大家怎么理解
Ⅱ 防火‮帘卷‬控制器现‮部场‬件调试一配接
4.13.2 应对防火‮帘卷‬控制器配‮的接‬点型感烟、感温火灾‮测探‬器的火灾报‮功警‬能,卷帘控制‮的器‬控制‮能功‬进行‮查检‬并记录,
以下是不配接:
应根据系统‮动联‬控制逻辑设‮文计‬件的规定,对防火卷帘‮制控‬器不配‮火接‬灾探测器的防‮卷火‬帘系统‮联的‬动控制功能‮行进‬检查并记录,防火卷帘‮统系‬的联动控制功‮应能‬符合下列‮定规‬
lukes | 2023-03-04 16:32:21 举报 浏览(179)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王鑫凯2023-03-04 20:35:53

配接: 卷帘控制箱连接专用探测器,自成系统

不配接:卷帘控制通过消防主机联动


总结:是否设置卷帘专用探测器

回复 · 0
2
杨志成2023-03-04 16:46:27

没见识过此类问题,经验分析如下:

防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温探测器(多数为非编码型),即为配接,且这此探测器除能联动控制防火卷帘外,还应将报警信号传递给火灾自动报警系统(如设置时)。

防火卷帘控制器不直接连接感烟、感温探测器,从火灾自动报警系统中,选择防火卷帘附近(0.5-5m)范围内的感烟、感温定义成防火卷帘专用,即为不配接,且此类探测器本身的报警功能不受“定义成卷帘专用”的影响。

回复 · 2
1
金辉2023-03-04 16:40:01

一个是主机的烟温感

一个是卷帘自成系统,自带烟温感吧

个人理解

回复 · 0
1
17191****81102023-03-07 07:18:51

lukes2023-03-05 16:27:20
啥情况配接或不配接?由啥决定
回复 · 0
0
郗先生2023-03-05 08:05:40

首先型号必须匹配,如果不匹配,他们不会识别。具体的情况,具体分析。

回复 · 0
0
已解决个消防问题