没有用过此品牌。经验分析:
1)根据问题所述,进线有电,出线无电,判断是个输出模块;
2)多数输出模块是在收到主机动作指令(如自动联动、总线手动启动)后,将模块内部电路闭合,输入线的信号经模块内电路,流向输出线,输出线向模块后所控制的设备供电;
3)没有收到启动指令时,进线与出线是断开的,电流(电压)到达进线,但无法到达出线,所以此时出线是无电流(电压)状态,正常。
4)如果模块已动作,出线仍无电流(电压),则考虑模块本身故障。
你的这个回路如果是环形的话,可以先确认下这个模块没电的那段线路有没有接地或者短路,如果没有的话,可以考虑换个模块试一下。
模块出现故障,检查模块出现问题的原因。模块损坏,及时更换,保证设备的正常使用。
检查接线是否有脱落。测试一下,看看能否正常通电。