2
储罐区外的室外消火栓需不需要配备消防水带,水枪头
近期检查到一个化工企业,储罐区外配备了室外消火栓,可是周边没有配置消防水带,消防水枪头等配件,请问各位专家,是否需要配备,有什么法律法规依据可以参考
张芳芳 | 2023-03-04 08:54:04 举报 浏览(106)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杨志成2023-03-04 13:54:03

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014

7.3.9 当工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物采用高压或临时高压消防给水系统时,消火栓的设置应符合下列规定:

    1 室外消火栓处宜配置消防水带和消防水枪;

    2 工艺装置休息平台等处需要设置的消火栓的场所应采用室内消火栓,并应符合本规范第7.4节的有关规定。


回复 · 0
1
17191****81102023-03-04 15:34:57

室外消火栓必须配备消防水管枪头,水带,

回复 · 0