请问各位大佬:吸气式感烟探测器火警测试时报反馈不报火警是怎么回事?哪里出问题了呢?
黄成凯 | 2023-03-03 22:33:08 举报 浏览(159)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2023-03-04 06:34:41

模块用错了,或者主机设置错误;

空气采样一般通过2个监管模块(输入)传回主机二个信号,火警与故障,如果是反馈,就需要在现场或主机里查看此模块的属性类别了。

回复 · 0
1
没啥好听的名字2023-03-07 18:20:11

把你报警主机监视吸气式探测器火警的这个模块信号改成火警信号就可以了。

回复 · 0
0
郗先生2023-03-04 16:04:09

查看模块,更换模块,测试是否正常。

回复 · 0
0
17191****81102023-03-04 15:37:53

模块可能出现了问题,也可能是接线松动,及时排除问题就可以

回复 · 0
0
杨志成2023-03-04 05:18:16

没有实际测试过。吸引气式一般通过输入模块与主机连接,类似水流指示器动作后,主机报反馈。三江主机对这类反馈按火警处理。

回复 · 0
0